用FloEFD做了一个弯管内散热器表面自然对流换热的分析,设置了重力作用,进出口设置为环境压力,散热器表面热源1KW。
但是结果流线显示气流自上向下沿弯管流动,而非自然对流的热流由下向上。

为什么?请大牛指教。
发表于 2017-2-26 14:04:34 | 显示全部楼层
既然是自然对流,热空气密度小,冷空气密度大,由于重力作用,热空气向上。进出口环境压力不需要设了吧?你也不知道具体是多少
发表于 2017-5-17 21:59:20 | 显示全部楼层
既然是对流,正常来说,是热向上冷向下,我做出来都是这样的

发表于 2017-11-8 08:22:06 | 显示全部楼层
有同样研究自然对流的朋友们,可以加扣扣交流下吗953320998