在计算大空间温度场时遇到以下困惑,恳请大家帮忙指点:
一:是否需要把空气的热传导系数、热容设为温度的函数,还是一个固定值?
二:热源是由六个面组成的一个体,设定其的发热量时,是分别设定每一个面的热通量(heat flux)还是设定这个体的heat generation ?如果是后者,如何把这六个面定义为一个体?
三:有必要设定热源的热传导系数、对流系数吗?
谢谢大家的解答!
 楼主| 发表于 2007-2-6 23:38:40 | 显示全部楼层

[求助]有内部热源的大空间温度场计算

恳请高手解答啊
 楼主| 发表于 2007-2-7 00:03:26 | 显示全部楼层

[求助]有内部热源的大空间温度场计算

谁能告诉我哪个是带浮力修正的k-e模型?
 楼主| 发表于 2007-2-7 00:06:24 | 显示全部楼层

[求助]有内部热源的大空间温度场计算

发表于 2007-2-10 11:35:15 | 显示全部楼层

[求助]有内部热源的大空间温度场计算

为什么用湍流?温差多大?
 楼主| 发表于 2007-2-10 16:47:59 | 显示全部楼层

[求助]有内部热源的大空间温度场计算

因为有速度进口,Re比较大
发表于 2007-2-10 22:57:35 | 显示全部楼层

[求助]有内部热源的大空间温度场计算

k-e模型有浮力项,设初值时要考虑重力因素