我的问题背景是:一个密闭箱体,顶送风,靠排气扇两侧排风,内有障碍物,允许箱体内有微小负压.模拟气流组织
请教各位大狭:如何正确设定边界条件?
计算结果中温度云图有颜色变化,但左边标尺上却都是初设入口空气温度值,为什么?这与不考虑内部无换热设置有关吗?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
WY72000
WY72000
当前离线
积分
0
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2007-12-7 22:47:17
|
显示全部楼层
抽吸式排风边界条件设置
我的意思是,针对我的这个模型,应该怎样设置边界条件最合理?
另外,我只给出了进口温度,没有考虑内部换热,这样得到的温度场是什么样子呢?
请各位赐教!
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
zp2000
zp2000
当前离线
积分
16
IP卡
狗仔卡
发表于 2007-12-8 08:59:04
|
显示全部楼层
抽吸式排风边界条件设置
“计算结果中温度云图有颜色变化,但左边标尺上却都是初设入口空气温度值,”这个情况一般说来,是因为你的温度场变化非常小的缘故,左边的标尺的大小没有显示出其区别,和计算没有关系,但你在云图中可以看到区别。
我觉得顶送风这个边界条件应该还是设计成流量边界条件比较好,你可以计算一个平均流量,这样不容易产生倒流,两侧的排风就设计成压力出口边界条件(应该是排到大气中吧)
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
WY72000
WY72000
当前离线
积分
0
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2007-12-10 16:32:17
|
显示全部楼层
抽吸式排风边界条件设置
我的模型是要将室内气体排到大气中去,但不知道将出口设成"pressure-outlet"与"outflow"有何区别?
我的入口速度是2m/s,入口截面为500x2平方厘米,那么平均流量应怎样设置呢?