|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
镀锌风管的严密程度是反映安装质量的一个重要指标,是镀锌风管安装的重要监控手段。经测试合格的镀锌风管系统,可防止冷量的流失,节省能源。镀锌风管从共板法兰机厂出产时,漏风量测试如设计不另做要求就采用漏光法,它是运用光线对小孔的强穿透性,对系统镀锌风管严密性进行检测的一种方法。检测应在晚上进行,保证四周环境较暗,将100W带保护罩的低压照明灯置于镀锌风管内侧或外侧,沿检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并作好记录。低压系统(工作压力≤500Pa为低压系统)抽查5%,每10米接缝漏光点不应多于2处,且100米接缝平均不大于16处。 |
|