请教一个常见的壁面传热的问题
返回列表
查看:
1379
|
回复:
1
请教一个常见的壁面传热的问题
[复制链接]
brookswen
brookswen
当前离线
积分
0
IP卡
狗仔卡
发表于 2007-5-23 10:38:46
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
x
我在设定 wall边界条件的时候,在heat transfer下面假如选取heat transfer coefficient的时候,会冒出一个outside temperature,请问这是什么啊?难道换热系数是外管壁的对流换热系数?可是管壁厚度和材料不是未知且超出了流场计算域了吗?请教达人,谢谢
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
stonebrook
stonebrook
当前离线
积分
15050
IP卡
狗仔卡
发表于 2007-5-25 03:36:18
|
显示全部楼层
请教一个常见的壁面传热的问题
如果lz打算考虑壁面厚度和壁面材料的影响,那应该要给壁面建模,即给壁面划分网格,进行气固的联合传热计算。气体和固体交界面满足热流平衡,壁面外层和外界的边界当然是热传系数和outside temperature. 这样才能满足lz完美的想法,呵呵
但一般情况下,壁面都很薄,可以忽略壁面的影响,这时候outside temperature仍然是wall外面的温度,但你要把wall想象成无穷薄。看cfx-help, 搜索outside temperature,上面有个图讲的很清楚了。