请问按以下的计算选择风机的功率是否合适?这样的计算是否正确呢?
选型的风机型号为4-72 12C,转速1200rpm,设计温度100°,
海拔116m时大气压=99240Pa。计算过程如下:
1.流量Q:
把已知的0°时流量化为设计温度100°时的流量为,
正常流量45000Nm3/h=45000×(273+100)÷273=61484m3/h,
最大流量53200Nm3/h=45000×(273+100)÷273=72687m3/h,
2.全压P:
把已知的最大流量60°时的静压170dapa化为设计温度100°时的静压为,
静压170dapa=170×10×(273+60)÷(273+100)=1518Pa,
4-72 12C风机的动压=296Pa,
再加上配消音器时的损失压力300Pa,
全压P=静压+动压+损失压力=1518+296+300=2114Pa,
3.4-72 12C最大流量72687m3/h时全压为2180,
正常流量61484m3/h时全压为2400,
流量范围57833m3/h~80949m3/h,
全压范围2430Pa~1921Pa,
见性能曲线或性能表
满足用户所需的性能要求。
4.所需功率N:
N=P×Q×K÷3600÷1000÷η÷η1,
式中P-全压(Pa),Q-流量(m3/h),η-全压效率88%,η1-机械效率取0.95,K-电机容量储备系数(20°取1.15现100°取1.2)。
最大流量时N=2180×72687×1.2÷3600÷1000÷0.88÷0.95
=63.18KW。
正常流量时N=2400×61484×1.2÷3600÷1000÷0.88÷0.95
=58.84KW。
5.配用电机:Y280S-4 75KW,IP55,F绝缘,B温升。
|
|