马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
1) 入口8的进气(纯水蒸气)为80℃到100℃,气流速度参考值不超过5m/s,压力选择大气压就行;
2) 入口2处温度为35℃~40℃(参考值),出口3温度约为40℃~45℃,管内流速变化范围可以根据你们计算方便设置数值;
3) 入口4、出口5。入口4温度为15℃,出口5为35℃到40℃,管内流速变化范围可以根据你们计算方便设置数值;
4) 7为换热管,换热管材可选铜管或钢管;
5) 出口1为低温气体,温度设置范围可选择35℃~50℃,气流速度可根据你们方便计算设置数值;
6) 凝结水出口6,6出水为纯水,出流温度为35℃~50℃,重力流
注:
1. 换热管的形状及分布状况可根据你们的方便模拟修改;
2. 如果换热管多,导致你们出结果慢,可取消一组管;
3. 换热器最好能以最简方式比如做2D;如果只能做3D要越简化越好;
4. 根据你们的意见以上数据可做更改
要求:
1. 当换热管(2、3段和4、5段)内水流速不变时(比如5m/s),改变8入口温度,计算换热管的换热效率;
2. 当改变换热管(2、3段和4、5段)内水流速,计算换热管的换热效率。
[ 本帖最后由 ttffoot 于 2013-3-25 18:37 编辑 ] |
|