请教大家,风机出口的静压如何计算?在模拟的时候如何设置?

[复制链接]
发表于 2013-12-11 11:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教大家下,在用FLUENT软件对风机进行模拟计算的时候,要设置边界条件,我模拟的时候进口是采用大气压力进口,相对压力是0,在出口的时候也是想采用压力出口,但出口对话框中的静压该如何设置和计算呢?到底是设置为0还是200或者多少?是否有规则?还有,在计算过程中出现了很多reversed flow in 353 faces on pressure-inlet 10.在叶片压力面或者吸力面的回流报警,这种情况该如何处理?谢谢各位。
发表于 2014-1-17 19:29:07 | 显示全部楼层

回复 1# 张丽新 的帖子

出口压力,设计好了的啊 ,应该是已知量
发表于 2014-5-14 19:09:44 | 显示全部楼层
出口静压应该是在分析之前就设置好了的。reversed flow是出现回流了,要解决这个问题,应该是需要加长出口的流道,如果感觉影响不大,个人认为回流也是正常的,不需要过于理会,而如果回流直接影响到了你的计算,那就加长出口解决吧。