随着中央空调的不断普及,室内机的噪声越来越受到重视,尤其是写字楼或家用空调器,空调噪声的投诉率甚至达到其他性能投诉率的2倍以上。
本文分享海信牌卡式风盘降噪项目的一些经验,该项目旨在通过对风机性能、风盘内流场等进行仿真分析,最终达到在风扇性能维持不变的前提下,降低风盘噪声并保持室内流场均匀。
1.噪声形成原因
风盘的噪声来源于多种声源组成的复杂声学系统,主要包括气动噪声、机械噪声和电磁噪声。对于正常运转的风盘,气动噪声是最主要的。
噪声分类
风盘气动噪声主要由风扇性能、流道风场引起。此外,换热器翅片异响也是需要解决的。
气动噪声产生原因
2.优化结果
单纯通过声场仿真方法来解决工程中的噪声问题存在计算资源、计算时间和计算精度等问题,因而本项目中,主要考虑通过合理化流场的方式来降噪,并以实验方式验证仿真的准确性。
风扇性能
首先,对风扇进行性能优化,主要考虑通过提高一定转速下风扇风量的方式来降低额定风量下风扇的转速,从而降低风盘的噪声。改善后风扇在800rpm时,风量较原风扇提高了约10%,对应同风量下的噪声降低了2.3dB(SPL)。
原风扇 优化风扇
风扇表面声功率级云图
流道风场
除了风扇,风盘其他各部件对风扇的进风、内部流场和房间气流分布等也有显著影响,通过对这些部件的优化设计,明显改善了流场分布。
原模型 优化模型
进风优化
原模型 优化模型
出风优化
换热器翅片异响
风道受制于换热器的排布,导致风扇与换热器间距很小,易产生高频异响。本项目以仿真与实验相结合的方式通过在流道内合理布置微小导流器,使得换热器内表面不会产生脉冲式高速区域,从而消除了翅片异响。
|
|