小弟单位中央空调一风房电机电流达不到额定电流(电机额定电流为70A,运行时1#电机为65A,2#电机34A)。进风口在西,出风口在东,1#电机在东北角,2#电机在东南角。两台电机的出风管不对称。领导让小弟从流体力学方面找找原因,小弟已确定是风房容量小(风房体积和进出口管径尺寸过小),电机们‘大马拉小车’,当然‘有力使不出了’(顺便说一下,电机由变频器控制,运行频率为45赫兹),但是,有一个现象小弟不解:
风房北面有两道检修侧门,一门离1#电机近(暂称门1),一门离1#电机远(门2)。
1、运行中,如果打开门2,则2#电机电流迅速增大,达到65安左右,1#电机电流迅速减小至40安左右。此时关闭门2,电机就保持目前的状态稳定运行;
2、此时,若打开门1,则1#电机电流迅速增大,达到65安左右,2#电机电流迅速减小至40安左右。此时关闭门1,电机就保持目前的状态稳定运行;
3、若两道侧门都打开,则两种情况都可能出现,但1#电机电流大的工况出现的概率大些。
为什么一个风房中的气流会出现两种稳定运行状态,小弟实在不解,望各位大哥指点则个。
|
|