个人做了一个地埋管换热器的二维模型,4*4组埋管,4m间距,总共28*28m的一个区域。土壤外边界设的定温,对埋管管壁设置热流边界,用UDF控制大小随时间变化,夏季运行5个月,单根38W/m,冬季运行3个月,单根57W/m。夏季与冬季运行结束后都有两个月的恢复期。总体来说夏季负荷比冬季大10%,所以理论上是应该出现一定的温升。
5个月结束 升高3.28度 294.71K
恢复期2个月后 下降0.3度 294.42K
冬季3个月后 下降3.5度 290.92K
恢复期2个月后 升高0.04度 290.96K
但是整体来说运行一年后的平均温度比初始温度还低,初始温度291.43.,从能量守恒上也说不通啊,想了几天一直没想明白,希望高手们 帮忙解决一下啊~~
平均温度是fluent里面report的体积加权平均,因为土壤密度是定值,所以应该可以代表平均温度。还有,不知道为什么,我的质量加权平均报告出来是0,这是因为我漏设置了什么吗,材料里面设置了密度,导热系数,还有比热容。
[ 本帖最后由 ly8615 于 2010-7-13 11:21 编辑 ] |
|