发表于 2010-12-3 12:28:34
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
x
我用fluent做圆管内热空气的热损失分析:进口流量(冷态)20立方米/小时,入口空温
度=610℃,环境温度22.4℃,管长9m,管径50mm,保温厚度180mm,保温材料硅酸
铝棉。
手算了一下,保温外侧温度32.7℃
想知道出口温度,如何建模?是不是要做1个大的控制域包住管子和保温,这样好
对保温外侧设置边界条件,谢
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
xrs333
xrs333
当前离线
积分
11024
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-3 12:45:55
|
显示全部楼层
不必做一个包住管子和保温层的计算域,保温层外侧面给对流边界条件就行。但是我感觉这种问题用FLUENT算不会比工程算法的精度高许多,除非仔细调试你的模型。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
yangyu96
yangyu96
当前离线
积分
514
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2010-12-3 14:47:08
|
显示全部楼层
我设的对流换热系数14.8,自由流温度22.4,怎么计算完之后出口温度607度(实验值是469),相差太多
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
xrs333
xrs333
当前离线
积分
11024
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-3 22:23:24
|
显示全部楼层
计算总是理想化,热损失偏小。
但是实验测量值似乎反映热损失偏大。
你所谓的出口是什么状况?出口外是什么,温度多少,温度怎么测的,用什么传感器,是否有隔热罩,传感器如何安装的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
yangyu96
yangyu96
当前离线
积分
514
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2010-12-6 09:33:37
|
显示全部楼层
这道题我用cfx算,模拟结果和实验相差7%,这是可以接受的,用fluent算不知道哪设置的不对。出口直接通大气,温度是469,用热电偶测的,没有隔热罩,热电偶的头放在空气流过的圆管中心
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
xrs333
xrs333
当前离线
积分
11024
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-6 09:44:07
|
显示全部楼层
因为没看到计算模型,不好说。
但是较高温度的测量要很仔细的,有时误差超乎想象。不是传感器或仪器的问题,而是测量方法的问题。比如你那么高温度,周围大概一半空间是环境,热辐射影响较大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
yangyu96
yangyu96
当前离线
积分
514
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2010-12-6 09:49:04
|
显示全部楼层
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
飞翔鸟
飞翔鸟
当前离线
积分
1976
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-6 14:10:01
|
显示全部楼层
这种题目,用CFD计算未免有关联式计算准确。但是你的fluent模型显然有问题。保温层的导热系数准确与否非常重要,因为热阻主要集中在保温层,保温层的导热系数变化一点点,计算结果就会差很多。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
yangyu96
yangyu96
当前离线
积分
514
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2010-12-9 09:09:25
|
显示全部楼层
谢了,已经解决了
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
yangyu96
yangyu96
当前离线
积分
514
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2010-12-15 15:55:13
|
显示全部楼层
我用boundary conditions-wall-thermal-temperature=32.7度,计算时出现
Error: Divergence detected in AMG solver: pressure correction