找回密码
 注册
查看: 1264|回复: 2

求助各位大侠!菜鸟上路,望各位多多指教。

[复制链接]
发表于 2011-7-18 09:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一个房间里面有18个热源,一个进风口,一个出风口。在设置固体热源边界条件时,我用的是热流密度(heat flux)91w/m2,结果气流场的温度达到了上千度,我的壁面边界条件设置的convection。菜鸟上路,无人指点迷津。各位大侠帮帮忙,给分析一下,
发表于 2011-7-18 11:00:09 | 显示全部楼层

回复 1# 王者风云 的帖子

现实中神马情况会产生面热源,除了表面摩擦生热外
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:26:07 | 显示全部楼层

回复 2# leonardo2011 的帖子

哦,很感谢这位大侠的提醒,我的意思就是我单纯的把它当成一个发热体,只要总的热量一样就好了,不管是以什么形式。我在GAMBIT中定义边界条件时,将固体的每个面都定义为wall。你的意思是定义为体热源吧,你能稍微给我讲详细一点吗?谢谢了