找回密码
 注册
查看: 2943|回复: 9

[求助]用k-epision来求流动与换热问题时k和epision的残差降不下来,如何修改参数

[复制链接]
发表于 2005-4-15 08:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
[这个贴子最后由shimi48在 2005/04/15 08:50am 第 1 次编辑]

在计算中,这两个的残差大约在1e-4就不下降了,而且过了一段时间残差变得越来越大,有什么方法修改参数吗?
发表于 2005-4-15 15:18:07 | 显示全部楼层

[求助]用k-epision来求流动与换热问题时k和epision的残差降不下来,如何修改参数

我的问题比你的要严重,唉
1e-4已经很小了吧,
可以把松弛因子减小,有助收敛的,或者加密网格,或者改模型,虽然改模型不实际
发表于 2005-4-15 17:29:52 | 显示全部楼层

[求助]用k-epision来求流动与换热问题时k和epision的残差降不下来,如何修改参数

不是降到1e-3就可以算是收敛了么?
 楼主| 发表于 2005-4-17 09:40:37 | 显示全部楼层

[求助]用k-epision来求流动与换热问题时k和epision的残差降不下来,如何修改参数

不行啊,我试着把边界条件里的速度入口中的条件改了,还是下部去,有的问题好像到1e-3还不行,误差比较大,看来只好再修改网格了
发表于 2005-4-19 11:27:19 | 显示全部楼层

[求助]用k-epision来求流动与换热问题时k和epision的残差降不下来,如何修改参数

我也有这样的问题,一阶迎风的时候还可以,换作二阶迎风的时候收敛曲线就想上走了,不过大概在1e-3时候就趋于水平了,我想要残差为1e-5,但不论怎么改亚松弛因子,曲线变化不大!
  另外,亚松弛因子最小可以减到多少,太小会不会影响计算结果呢?
请斑竹和大虾们帮忙看看!
先谢谢了
 楼主| 发表于 2005-4-19 12:28:25 | 显示全部楼层

[求助]用k-epision来求流动与换热问题时k和epision的残差降不下来,如何修改参数

后来我尝试着修改了动量方程的差分格式,我将二阶迎风格式改为power law ,可以收敛,另外可以在边界条件中入口设置中,因为我的为速度入口,湍流指定方法不用K-e,而换为指定湍动能的强度及其他参数。
这是我的一点积累,是这几天通过各种手段试出来的,还需要进一步验证,也请各位帮忙作进一步的补充和完善!
发表于 2005-4-19 13:38:43 | 显示全部楼层

[求助]用k-epision来求流动与换热问题时k和epision的残差降不下来,如何修改参数

很大原因就是由于网格原因.
发表于 2005-4-21 15:45:43 | 显示全部楼层

[求助]用k-epision来求流动与换热问题时k和epision的残差降不下来,如何修改参数

power law好像是只是格式,也相当与是一阶截断误差,对于工程应用中好像还是建议用二阶或更高阶的迎风格式吧
发表于 2011-8-27 18:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-27 19:24:01 | 显示全部楼层
网格问题吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表