求助内热源的设定

[复制链接]
发表于 2009-9-24 12:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在设置wall边界条件是,我选择常热流的边界条件,但它也要求设置热流发生率和板厚度以及是否管壳传热,这些设置之间有什么关系么?我想把一个壁面设置为有内热源的情况,但我看说明书中说的选在热发生率后,所指定的常热流是外壁面的热条件,但这样计算后怎么能反映内热源对壁面温度的影响?恳请版主和高手指教!
发表于 2009-9-24 16:24:23 | 显示全部楼层
heat generation, thickness, shell conduction等如果给非零值,意味着使用薄壁热阻模型(thin-wall heat resistance),不是必须的。

如果壁面为常热流或常壁温,那上面的参数无论给多大都不会对流场中的温度有任何影响,而只会影响壁内的温度分布。
 楼主| 发表于 2009-9-24 18:18:26 | 显示全部楼层
说的太清晰了,这下明白了,感谢感谢