找回密码
 注册
123
返回列表 发新帖
楼主: doudourong

管道传热问题

[复制链接]
发表于 2011-5-20 20:57:36 | 显示全部楼层
所以,土壤的远处的温度设成19度应该就可以了。
其实,不用这么麻烦。如果假定土壤的厚度,那么你就可以算出土壤的热阻。对于定常的问题,你可以把这个热阻直接设在管壁上,管壁外面就是19度。这样,问题就成了一个管流了,模型中就没什么土壤了。因为土壤的厚度,传热系数都在计算的热阻里了。这是一个一维的近似。

[ 本帖最后由 通流 于 2011-5-20 21:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:51:20 | 显示全部楼层

回复 31# 通流 的帖子

我将土壤远处的温度设为19度,但是模拟出的结果有问题,出口温度变化很小。土壤的厚度不会有影响吧,我想看到管壁附近土壤温度的变化,所以用了二维的模型
 楼主| 发表于 2011-6-9 20:37:09 | 显示全部楼层

回复 31# 通流 的帖子

版主,我的问题还是没解决,实在找不到原因在哪,我把cas文件发你,你帮忙看看,谢谢
发表于 2011-6-9 21:04:27 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2011-6-10 23:49:16 | 显示全部楼层
我看了你的问题,100米长的管道,埋在地下。土的厚度是8米。100米长的管道,传热量为1.8千瓦。水的温度只比远处的土壤温度高7度。
这到底有什么问题?你有数据?

[ 本帖最后由 通流 于 2011-6-10 23:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-12 09:28:14 | 显示全部楼层

回复 35# 通流 的帖子

我所设的进口温度是25.8度,fluent模拟的出口温度是25.6度,而实验所测的是23.3度,变化量差一个数量级,估计模拟的有问题
发表于 2011-6-12 09:58:37 | 显示全部楼层
把你的实验结果都放上来,特别是实验条件,实验到底是如何做的。我敢说,计算可能不准,但没什么大毛病。结果对不上的原因一般是由于计算的跟实验的根本就不是一个东西。
发表于 2011-6-13 11:46:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-19 19:39:37 | 显示全部楼层

回复 38# shi225321 的帖子

什么情况啊?
发表于 2013-6-6 20:30:26 | 显示全部楼层
可能是管壁的原因吧,导热量受到管壁的限制。
发表于 2013-6-7 13:10:16 | 显示全部楼层
你的二维问题建的的什么模式,是轴对称模型吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表