[求助]关于温度分层的模拟
返回列表
查看:
1902
|
回复:
4
[求助]关于温度分层的模拟
[复制链接]
wowo232
wowo232
当前离线
积分
36
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-6-5 17:18:32
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
x
最近在做一个建筑中庭的模拟,想要得到一些关于中庭内温度分层的结果,但是一直不得其法,目前我设置了重力,k-ε模型中点了Full buoyancy effects,空气密度设为了boussinesq,给定了参考值和热膨胀率,Cp和热导率没改,不知道还缺什么条件还是哪里设置不正确,总是无法得到建筑中温度分层的结果,通常都是上下基本同一温度,建筑底层热源附近温度较高。求达人指点
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
xrs333
xrs333
当前离线
积分
11024
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-6-5 22:10:14
|
显示全部楼层
边界条件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
seaharrier
seaharrier
当前离线
积分
997
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-6-6 17:08:56
|
显示全部楼层
回复 1# wowo232 的帖子
要温度分层,得有温差,但空间相对不大啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
wowo232
wowo232
当前离线
积分
36
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2011-6-8 16:50:35
|
显示全部楼层
的确边界条件很重要呀,已经有温度分层了。。不过总是收敛不了,郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
xrs333
xrs333
当前离线
积分
11024
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-6-8 18:44:21
|
显示全部楼层
自然对流的数值计算比强制对流更困难。模拟混合对流也会好一点。