找回密码
 注册
查看: 2709|回复: 6

[求助]有固壁相隔的两种流体换热问题

[复制链接]
发表于 2009-2-12 10:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
类似于管壳式换热器的问题,壳侧走一种流体,管侧走另一种流体,请教哪位好心人,边界条件怎么设。特别是出口边界条件。
发表于 2009-2-13 16:38:59 | 显示全部楼层
我最近也在算类似的问题,我是用速度入口,质量流量出口,但是有一些内部边界我也设定不好,还请高人指教。
还有,壁面的对流换热系数是通过Nu数算出来的么?可不可以不作为已知条件,通过其他方法让软件算出来?
发表于 2009-2-21 11:01:38 | 显示全部楼层
你的建模不对,对流换热系数不需要知道,建模的时候应该用分割命令,这样计算的时候,流体和固壁网格才能交换数据
发表于 2009-2-21 12:54:44 | 显示全部楼层
我说一下我的意见,我最近也在做换热模拟,是套管内流体的换热。是这样的,如果换热流体温差不是很大,换热系数的模拟就可以简化,也就可以简化模型。只算管内流体,管外流体可以用均匀热流密度来代替。换热量为均匀热流密度乘以外表面积,即管外流体的换热量,这样做理论上是没有差距的。原理如下:
Nu=f(Re,Pr),Nu、Re和Pr与流速、物性相关,流速是入口决定的,而物性是由内管流体的平均温度决定的。而内管流体的平均温度相等,因为换热量一样。
发表于 2009-2-21 17:02:56 | 显示全部楼层
以前也做过类似的模拟,当时也是设置壁面为均匀热流,但后来发现完全可以设置管壁材料实现自动换热。出口的设置可以根据实际设成压力出口或自由出流条件等,具体要看模拟的实际情况。
 楼主| 发表于 2009-2-23 16:00:33 | 显示全部楼层

搞定了

谢谢各位的指教了,经过研究,我都用了压力出口边界条件。算出的结果还比较满意。
            上传附件在哪??我想发做好的图像上去,

[ 本帖最后由 bzk888 于 2009-2-23 16:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-23 16:13:17 | 显示全部楼层
晕,权限太小了,啥也干不了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表