找回密码
 注册
查看: 3466|回复: 3

Fluent DPM计算水气换热,相对湿度超过100%

[复制链接]
发表于 2016-1-22 13:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
RT

问题描述:二维管道,左侧速度入口,右侧压力出口,上方采用射流进行喷水(液滴),液滴温度高于空气。初始空气相对湿度设为50%,进过液滴之后,空气温度上升,相对湿度增加,可是却超过了100%。


图1 不加DPM时流场的相对湿度云图

图1 不加DPM时流场的相对湿度云图


图2 添加DPM后流场的相对湿度云图

图2 添加DPM后流场的相对湿度云图


图3 DPM模型(液滴)的温度变化

图3 DPM模型(液滴)的温度变化


请问各位大神,这是什么情况导致的?是蒸发有什么设置还是别的?

我是刚做DPM这一块儿的,希望各位大神行行好,指导一下。谢谢!!!

 楼主| 发表于 2016-1-22 14:49:47 | 显示全部楼层
千万别沉啊,折腾了好久
发表于 2016-1-29 19:00:44 | 显示全部楼层
超过一点很正常,我觉得。
 楼主| 发表于 2016-2-15 13:12:36 | 显示全部楼层
a2883524 发表于 2016-1-29 19:00
超过一点很正常,我觉得。

谢谢,后来我也想通了。如果水滴温度和湿空气温度一样的话,那么湿度达到100%后就不会继续增加了;现在水滴温度高于是空气温度,所以还是会继续蒸发,湿度就超过100%了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表