wall设置求助!

[复制链接]
发表于 2011-10-22 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
有一礼堂平面模型,礼堂前面一部分空间为舞台,在后面设置送风口,研究送风后的温度分布。由于舞台上灯光照射导致舞台面与其他空间有热量和辐射的交界面,那交界面应设为什么样的边界类型?是Wall吗?如果是的话不就阻挡住送风口的送风了吗?应怎样设置?
发表于 2011-10-22 15:47:35 | 显示全部楼层
送风口当然是流动进口,也可以参与辐射换热的。
发表于 2011-10-23 00:11:35 | 显示全部楼层
没做过,不过感觉应该不难吧,灯光照射是定向辐射,

对辐射没什么深入研究,只是随便设置过各向同性辐射