[求助] 能量方程不进行求解

[复制链接]
发表于 2006-12-27 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
计算火灾产生的烟气通过门缝后速度变化问题。截取门缝附近区域建了一个二维模型。
代替火源,将一边的边界条件设为相对压力100帕,温度为随时间变化的曲线。门另外一边的边界设为开口,参数同外界大气。结果计算时别的方程都能求解,只有能量方程没有结果。把曲线换成固定温度1000K,能量方程就有计算结果了。
这么看来就是CEL的问题了。我用cfx5.7 pre 里的expressions定义了TEM,然后将TEM用在边界设置里,有错吗?
谁能帮我解答下? 谢谢:)
发表于 2006-12-28 09:23:07 | 显示全部楼层

[求助] 能量方程不进行求解

火源的温度是变量还是常量对是否计算能量方程没有影响。
应该是你得CEL表达式有问题。[br][br][以下内容由 wangkun 在 2006年12月28日 09:25am 时添加] [br]
你的CEL是如何表达的?
 楼主| 发表于 2006-12-28 10:16:12 | 显示全部楼层

[求助] 能量方程不进行求解

^O^ 谢谢总斑竹的亲自解答
CEL: name              expression
     TEM               A*log10(B*t+C)+D
     A                 345[K]
     B                 0.133[s^-1]
     C                 1
     D                 297[K]
能画出正确的曲线,不知为什么不能在计算时反映出来。后来把D改成800[K]能看到
能量方程的计算结果。难道之前的值太小造不成什么影响?不应该阿,有温度差不
就应该有热传递?
发表于 2006-12-28 12:24:22 | 显示全部楼层

[求助] 能量方程不进行求解

你的表达式没有问题,但是和你的D有关系,可能说明你的边界条件设置有问题,或者是环境温度设置不对,你仔细检查一下边界条件。
 楼主| 发表于 2006-12-28 12:44:26 | 显示全部楼层

[求助] 能量方程不进行求解

谢谢,我再研究下
发表于 2006-12-28 12:55:29 | 显示全部楼层

[求助] 能量方程不进行求解

也有可能是传热推动力和传热阻力之间对比大小的关系,如果你增大了热源的温度,有明显的传热的话,可能在较低温度下需要较长的时间才能看到明显的温度变化。