计算火灾产生的烟气通过门缝后速度变化问题。截取门缝附近区域建了一个二维模型。
代替火源,将一边的边界条件设为相对压力100帕,温度为随时间变化的曲线。门另外一边的边界设为开口,参数同外界大气。结果计算时别的方程都能求解,只有能量方程没有结果。把曲线换成固定温度1000K,能量方程就有计算结果了。
这么看来就是CEL的问题了。我用cfx5.7 pre 里的expressions定义了TEM,然后将TEM用在边界设置里,有错吗?
谁能帮我解答下? 谢谢:) |
|