传热学上说空气自然对流系数在5-25之间,而icepak的例子中,一次取了10,一次取了15,而我发现这个取值对结果至关重要,有没有什么地方介绍这个值的取值?
 楼主| 发表于 2007-10-22 14:52:52 | 显示全部楼层

ICEPAK 对wall的外部对流系数的设置是如何取值的?

8就差不多和试验结果接近。
我计算的是400*500*180的机箱中20W左右的功率器件。
发表于 2017-7-5 22:27:58 | 显示全部楼层
我觉得应该是机箱外部环境确定的吧,一般也就去8-10