找回密码
 注册
查看: 1818|回复: 0

[求助]问大家一个ANSYS热分析材料内部应力值的问题?谢谢

[复制链接]
发表于 2009-7-3 01:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
首先谢谢大家的关注,谢谢!
问题为热循环条件下材料内部的ANSYS热分析应力问题

分析环境如下:

模型可看作是由基体(45号钢)和镀层(Ni)组成的圆柱状电镀试样.其中基体为45号钢,长80mm,表面镀层为Ni,厚1mm,长10mm。因为试样的基体长度80mm,取基体长度为30mm, 图1为试样的截面图。45号钢与Ni两种材料的属性设置均认为是各相同性、均匀的,且在材料界面处理想结合,热性能参数如表1所示。
表1  材料性能参数
材料(单位) 密度 弹性模量  泊松比 线膨胀系数  导热系数  比热容
            kg/m3     GPa                    °C-1            W/( m•°C )   J/( kg •°C )
Ni                 8880        207       0.312     1.34e-5           80              471
45号钢     7890        196       0.288      1.20e-5          51             593
                  

处理环境:设定工具的参考温度为20℃,电炉的加热环境温度为500°C,加热5min,取出迅速放入0℃流水中,冷却1min,再放入电炉中,循环进行上述操作。(计算冷水的对流系数为5480W/(m2•°C),热干空气的对流系数我计算为50 W/(m2•°C),太小了吧,我把风速增大为500m/s,得到对流系数498 W/(m2•°C))

求解:多次循环后 应力随温度变化情况。


结果:这是温度时间曲线和某两节点的X向应力时间曲线
  
我想问:按理说 后一个载荷的施加是建立在前一个载荷造成的残余应力的基础上的,也就是说经过循环,应力值应该有所变化,可是为什么我的这个图形就是再重复呢,如圈所示,三处的应力值没变化?这种现象跟什么有关系呢?

图如下

[ 本帖最后由 lin2003 于 2009-7-3 01:19 编辑 ]
1.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表